RUS | EN

Системы оповещения, профессиональное звуковое оборудование, конференц-системы


 
 FAQ   •   Поиск  •  Пользователи   •  Группы   •  Регистрация  •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения   •  Вход
 Мощность потребления оборудования Inter-M Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую тему  Ответить на тему
Автор Сообщение
ARGENTINEC
Читатель


Зарегистрирован: 05.09.2007
Сообщения: 1

Сообщение Добавлено: Ср Сен 05, 2007 12:49 am Ответить с цитатой

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста:
1. какая максимальная мощность нагрузки может подключаться к неотключаемому терминалу 9 (24 VDC), блока питания PD-9359 ( в мануале инфа отсутствует) и какова мощность потребления данного блока питания от сети 220B при максимальной нагрузке( необходимо для правильного выбора UPS )?
2. какова мощность потребления матрицы PX-9116 c учетом подлюченного блока аварийной сигнализации ЕP-9216, мощность потребления блока реле RG-9116 и аварийной панели ES-9116 ( в мануалах инфа так же отсутствует, непонятно какое количество этих устройств можно подключить к 9 терминалу одного PD-9359)?
3. Уточните, пожалуйста, мощность потребления усилителя PA-9348 в режиме максимальной нагрузки ?
Спасибо.
Посмотреть профиль Личное сообщение
Валерий
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 11.01.2006
Сообщения: 331

Сообщение Добавлено: Ср Сен 05, 2007 9:33 am Ответить с цитатой

пожалуйста.
1. 120 Вт. Потребляемая мощность PD-9359 - 22 Вт.
2. PX-9116 - 8 Вт, ЕP-9216 - 10 Вт, RG-9116 - 8 Вт.
3. 1450 Вт.
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group