RUS | EN

Системы оповещения, профессиональное звуковое оборудование, конференц-системы


 
 FAQ   •   Поиск  •  Пользователи   •  Группы   •  Регистрация  •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения   •  Вход
 Помогите, пожалуйста, разобраться с резервным питанием Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую тему  Ответить на тему
Автор Сообщение
Ирина
Читатель


Зарегистрирован: 24.11.2006
Сообщения: 3

Сообщение Добавлено: Чт Сен 13, 2007 1:52 pm Ответить с цитатой

В системе пожарного оповещения используется
PA-9324 – 3 шт.
PA-2312 – 2 шт

Для резервного питания используется
PD-9359 – 1 шт.
PB-9207 – 1 шт


Я думаю, что этого не достаточно

Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать
резервное питание???
Посмотреть профиль Личное сообщение
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Чт Сен 13, 2007 2:54 pm Ответить с цитатой

Здравствуйте, Ирина.

Этот вопрос уже рассматривался здесь:
http://www.escortpro.ru/forum/viewtopic.php?t=1128
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Ирина
Читатель


Зарегистрирован: 24.11.2006
Сообщения: 3

Сообщение Добавлено: Чт Сен 13, 2007 3:47 pm Ответить с цитатой

Мне не понятно, если потребляемая мощность больше 1000Вт, например 2600Вт,
Необходимы дополнительные блоки питания (PD-9359) ??
Посмотреть профиль Личное сообщение
Валерий
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 11.01.2006
Сообщения: 331

Сообщение Добавлено: Чт Сен 13, 2007 5:11 pm Ответить с цитатой

к сожалению, да. просто этот блок используется еще и как блок коммутации между аккумуляторами и сетью 220 В.

для Вашего набора понядобится еще минимум по одному PD-9359 и PB-9207.
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Сергей Р.
Новичок


Зарегистрирован: 12.04.2007
Сообщения: 21
Откуда: Москва

Сообщение Добавлено: Чт Дек 27, 2007 11:20 am Ответить с цитатой

Добрый день!

Подскажите пожалуйста хватит ли одного блока питания и сколько необходимо акуммуляторов для следующего набора:

Громкоговорители
MS-03- 8 шт.
СS-10- 8 шт.
SWS-03- 35 шт.
CN-40T- 8 шт.

Усилители:
R150 (2х50 Вт)- 1 шт.
R300 (2х100 Вт)- 1 шт.
R500 (2х170 Вт)- 1 шт.

Дополнительное оборудование:
TB-9116- 1 шт.
RM-916- 1 шт.
MVF-2132- 1 шт.
PP-9113- 1 шт.
EP-9216- 1 шт.
ES- 9116- 1 шт.
PX-9116- 1 шт.
RG-9116- 1 шт.
PF- 9302- 1 шт.
Посмотреть профиль Личное сообщение ICQ Number
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Чт Дек 27, 2007 12:31 pm Ответить с цитатой

Здравствуйте.

У Вас ошибка в спецификации. Трансляционные динамики не стыкуются с низкоомными усилителями серии R.
Громкоговорители CS-10 сняты с производства. Никаких аналогов не выпустили.
РР-9113 снят с производства, аналоги - РР-9213 или РР-9214.
Блок MVF-2132 работает только в связке с таймером PW-9242N. И не подходит для трансляции сообщения о пожаре при поступлении сигнала с пожарной станиции. Для этих целей в линейке оборудования Inter-M существует только кассетный магнитофон РС-9335.
Суммарная мощность всей акустики составляет 529Вт. Вам понадобятся два усилителя:

РА-9324 - 1
РА-9336 - 1

На такое количество усилителей хватит одного блока питания PD-9359 и одного зарядного устройства РВ-9207, к которому подключаются два аккумулятора 12Вольт, 45Ам/ч. Это обеспечит автономную работу системы в течении минут десяти.
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Сергей Р.
Новичок


Зарегистрирован: 12.04.2007
Сообщения: 21
Откуда: Москва

Сообщение Добавлено: Вт Янв 29, 2008 1:15 pm Ответить с цитатой

Сколько PD-9359, PB-9207 и аккумуляторов понадобится для обеспечения электропитания следующего набора:

PA-9312- 1 шт.
PA-9324- 2 шт.
PA-9336- 1 шт.
PA-9348- 1 шт.
Посмотреть профиль Личное сообщение ICQ Number
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Вт Янв 29, 2008 3:09 pm Ответить с цитатой

По две штуки PB-9207 и PD-9359. И четрые аккумулятора.
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number