Не могу найти в описании правильное подключение контроллера из состава INT-32N к стойке INC. Конкретно к релейному блоку.
Посмотреть профиль Личное сообщение
Валерий
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 11.01.2006
Сообщения: 331

Сообщение Добавлено: Чт Окт 25, 2007 3:30 pm Ответить с цитатой

ftp://ftp.escortpro.ru/pub/itc/
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
AlexA
Читатель


Зарегистрирован: 25.10.2007
Сообщения: 4
Откуда: Пенза

Сообщение Добавлено: Чт Окт 25, 2007 4:18 pm Ответить с цитатой

Что-то я не "догоняю".
В ПК установлен контроллер ADLINK-7432 с выносным кабелем и коммутационой платой. Как скоммутировать контакты на этой коммутационной плате с аларм входами селектора зон Т-6212?
Пока не нашел. Почему-то нигде это не описано (вроде как сами должны догадаться? )
Посмотреть профиль Личное сообщение
Валерий
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 11.01.2006
Сообщения: 331

Сообщение Добавлено: Чт Окт 25, 2007 5:26 pm Ответить с цитатой

1 контакт платы соединений - к контакту 1 входа ALARM IN селектора T-6212 и т.д.
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
AlexA
Читатель


Зарегистрирован: 25.10.2007
Сообщения: 4
Откуда: Пенза

Сообщение Добавлено: Пт Окт 26, 2007 7:37 am Ответить с цитатой

Это довольно страно.
Судя по документации, блок 6212 управляется "сухими контактами" и алармовские выходы надо просто замыкать (что и подтверждается экспериментами).
А по документации на 7432 - там изолированные выходы/входы. Причем 1,2 и ... это как бы цифровые входы, а выходы начинаются с 26-го контакта. Кроме того, есть какие-то общие земляные и общие груповые (для 4-х групп) контакты. Пробовали управлять с компьютера через программу INT-30 и вызванивать тестером все эти пары контактов, ничего "интересного" и понятного не вызвонилось (((
Может я чего-то недопонимаю?
Посмотреть профиль Личное сообщение
Олег
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 30.01.2006
Сообщения: 281
Откуда: ESCORT GROUP

Сообщение Добавлено: Пн Окт 29, 2007 12:33 pm Ответить с цитатой

Уважаемый Алекс, пришлите мне пож-та свой email, я Вам пришлю описание подключения.
Мой меил: ok@escortpro.ru
Посмотреть профиль Личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group