Здравствуйте.
В данный момент на объекте имеется система оповещения Inter-M, в которой использованы все 16 зон оповещения.
Есть ли возможность нарастить ситсему (нужно еще 5-7 зон), и какие блоки понадобяться в этом случае.
Посмотреть профиль Личное сообщение
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Чт Мар 20, 2008 11:50 am Ответить с цитатой

Здравствуйте.

Пришлите список уже поставленного оборудования.
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Андрей Ч.
Читатель


Зарегистрирован: 19.03.2008
Сообщения: 2

Сообщение Добавлено: Чт Мар 20, 2008 12:05 pm Ответить с цитатой

Оборудование следующее:
PC-9335
EP-9216
ES-9116
PX-9116
PA-9336 (7 шт.)
PD-9359
PB-9207A
PF-9302
RM-916
PO-9106
PP-9113
PT-9107
PS-9116i
RG-9116
TB-9116
Посмотреть профиль Личное сообщение
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Чт Мар 20, 2008 12:09 pm Ответить с цитатой

Добавляете следующие блоки:

ES-9116 - 1
PS-9116i - 1
PX-9116 - 1
RG-9116 - 1
RM-916 - 1
TB-9116 - 1

Если добавите усилители, то понадобится еще по одному блоку РВ-9207, PD-9359 и РО-9106.
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group