Юрий М
Читатель


Зарегистрирован: 22.05.2008
Сообщения: 4

Сообщение Добавлено: Чт Май 22, 2008 1:22 pm Ответить с цитатой

Здравствуйте!
Для системы речевого оповещения большого производственно-складского здания (общая площадь 21400 кв.м.) выбраны рупорные громкоговорители INTER-M HS-S20 в количестве 125 шт. и звуковые колонны INTER-M CS-820 в количестве 80 шт.
В качестве источников звука используется микрофон, любой источник фоновой музыки и источник речевых сообщений о пожарной тревоге. Разбивки на зоны оповещения не требуется, т.е. трансляция осуществляется одновременно во все помещения. Максимальная длина линии оповещения 180 м.
Помогите, пожалуйста, подобрать тип и требуемое количество усилителей мощности, и составить спецификацию на оборудование (предусилитель, микшер и т.д.)
Достаточно ли для линий оповещения сечения кабеля 2х1,0 ?
Посмотреть профиль Личное сообщение
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Чт Май 22, 2008 1:37 pm Ответить с цитатой

Здравствуйте.

Набор центрального оборудования будет выглядеть следующим образом:

Т-6203, Аварийная панель с речевым модулем - 1шт:
http://www.escortpro.ru/catalog.php?tblname=equipment&id=1000#begin

Т-6201, Предварительный усилитель - 1шт:
http://www.escortpro.ru/catalog.php?tblname=equipment&id=17#begin

Т-61500, Усилитель мощности, 1500Вт - 3шт:
http://www.escortpro.ru/catalog.php?tblname=equipment&id=13#begin

Т-6221, CD/MP3-проигрыватель - 1шт:
http://www.escortpro.ru/catalog.php?tblname=equipment&id=33#begin

Т-521, Настольный микрофон - 1шт:
http://www.escortpro.ru/catalog.php?tblname=equipment&id=974#begin

Шкаф, блок питания и вентилятор.

Кабель подобран верно.
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Юрий М
Читатель


Зарегистрирован: 22.05.2008
Сообщения: 4

Сообщение Добавлено: Чт Май 22, 2008 3:18 pm Ответить с цитатой

Большое спасибо за ответ и за ссылки!
Посмотреть профиль Личное сообщение
Юрий М
Читатель


Зарегистрирован: 22.05.2008
Сообщения: 4

Сообщение Добавлено: Пн Авг 04, 2008 4:08 pm Ответить с цитатой

Появилась необходимость транслировать через систему оповещения сигналы от проводного радио ("радиоточка"). Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то устройства для согласования уровня сигнала от радиоточки с уровнем входного сигнала, подаваемого на вход предусилителя? Или нужно просто поставить делитель? Может кто-то уже сталкивался с такой задачей и нашел работоспособное решение? Поделитесь, пожалуйста!
Посмотреть профиль Личное сообщение
Олег
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 30.01.2006
Сообщения: 281
Откуда: ESCORT GROUP

Сообщение Добавлено: Вт Авг 05, 2008 9:36 am Ответить с цитатой

Для согласования радиоточки с системой оповещения попробуйте подобрать 3-х программный приемник с линейным выходом (например Маяк), говорят еще доступен...
Посмотреть профиль Личное сообщение