В системе, за исключением прочих компонентов стойки, 9 усилителей РА-9348. По какому принципу расчитывается количество блоков питания PD-9359 и зарядных устройств PB-9207A?
Посмотреть профиль Личное сообщение
Валерий
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 11.01.2006
Сообщения: 331

Сообщение Добавлено: Ср Июн 04, 2008 4:55 pm Ответить с цитатой

вообще, сами InterM не рекомендуют использовать PA-9348 при резервировании по питанию. максимум PA-9336. при этом, если придерживаться норм, то для каждого усилителя потребуется PD-9359 + PB-9207.