Здравствуйте!
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, как лучше организовать резервное питание для двух шкафов с оборудованием Inter-M. (всплыл давнишний проект, для питания системы были использованы три блока питания-PD-9359 и три аккумулятора 12В 45А*ч, думается, что это не вполне корректно)
Имеющееся оборудование:
EP-9216
ES-9116
PX-9116
RG-9116
PS-9116i
PP-9214
CPA-9337 3шт
TB-9116
PM-9208
T-6221-1
PC-9335AD
SC-9216
PD-9359 3шт
PB-9207a 3шт
PF-9302 2шт
DFD-4214
EQ-2215 2шт

Также планировалась связь с компьютером, трансляция с Escort AMS-16F. Возможно ли организовать эту связь, без установки дополнительного блока?
Посмотреть профиль Личное сообщение ICQ Number
Валерий
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 11.01.2006
Сообщения: 331

Сообщение Добавлено: Вт Июл 22, 2008 1:34 pm Ответить с цитатой

PD-9359 - 3
PB-9207 - 3
3 пары аккумуляторов
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Вт Июл 22, 2008 1:36 pm Ответить с цитатой

Здравствуйте.

Резервное питание для оборудования Интер-М осуществляется единственным способом - блок питания PD-9359-блок зарядки аккумуляторов РВ-9207-два аккумулятора по 12В, Ам/ч может быть разным, от 27 до 45. Если блоков питания PD-9359 - 3шт, то все остальное умножается на три.

Без специального програмного обеспечения и контроллера (в комплекте) ПК невозможно подключить к стойке с оборудованием Интер-М.
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Makc
Опытный


Зарегистрирован: 22.01.2008
Сообщения: 37

Сообщение Добавлено: Вт Июл 22, 2008 3:22 pm Ответить с цитатой

В комплекте программного обеспечения Escort AMS-16F идет контроллер предназначенный для управления оборудованием Inter-М.
Если я правильно понял, ПК подключается , к примеру, к матрице контроля PX-9116 и дополнительного блока не требуется?
Посмотреть профиль Личное сообщение ICQ Number
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Вт Июл 22, 2008 3:26 pm Ответить с цитатой

ПК подключается к контроллеру, поставляемому вместе с ПО, описание можно увидеть здесь...
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Makc
Опытный


Зарегистрирован: 22.01.2008
Сообщения: 37

Сообщение Добавлено: Вт Июл 22, 2008 4:03 pm Ответить с цитатой

Спасибо за ответы!

Еше, небольшой вопрос- микрофон настольный INTER-M RM-01 расположен на расстоянии около 50 м от стойки. Какой провод-кабель посоветуете использавать для его подключения?
Посмотреть профиль Личное сообщение ICQ Number
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Вт Июл 22, 2008 4:04 pm Ответить с цитатой

Микрофонный, двухжильный, экранированный. Желательно протягивать кабель одним куском.
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Makc
Опытный


Зарегистрирован: 22.01.2008
Сообщения: 37

Сообщение Добавлено: Вт Июл 22, 2008 5:14 pm Ответить с цитатой

СПАСИБО!
Посмотреть профиль Личное сообщение ICQ Number
Makc
Опытный


Зарегистрирован: 22.01.2008
Сообщения: 37

Сообщение Добавлено: Ср Июл 23, 2008 2:01 pm Ответить с цитатой

К данной стойке, с оборудованием Inter-M, назовем ее №1, требуется подключить другую стойку №2(любое оборудование 19" или настольное)-ее планируется установить в строящейся пристройке.
Требуется организовать их связь- в случае пожара, в помещениях где стоит стойка №1 , сигнал управления передавался бы на стойку номер №2 и производился бы запуск оповещения по зонам, то же самое в обратную сторону.
Подскажите, пожалуйста, необходимое оборудование для планируемой стойки №2- три зоны оповещения, микрофон.
Посмотреть профиль Личное сообщение ICQ Number
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Ср Июл 30, 2008 2:35 pm Ответить с цитатой

Это слишком сложная схема. На форуме нецелесообразно рассматривать подобные проекты. Слишком долго и неудобно. Приезжайте к нам в офис с технической документацией. Будем разрабатывать проект.
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Makc
Опытный


Зарегистрирован: 22.01.2008
Сообщения: 37

Сообщение Добавлено: Вт Авг 05, 2008 6:10 pm Ответить с цитатой

Можно ли для подключения микрофонной консоли к линейному входу сeлектора T-6212 использовать провод ШВВП 2х0.75 , расстояние 20 м. Нет возможности применить другой провод.
Посмотреть профиль Личное сообщение ICQ Number
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Ср Авг 06, 2008 9:33 am Ответить с цитатой

Кабель должен быть экранированным. ШВВП таковым не является.
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Makc
Опытный


Зарегистрирован: 22.01.2008
Сообщения: 37

Сообщение Добавлено: Вс Авг 17, 2008 7:26 pm Ответить с цитатой

Здравствуйте!
Видимо никуда не уйти мне от двух стоек(
Проект с нуля, так что все оборудование ITC ESCORT.
Планируется следующая схема-
запуск первой осуществляется от блока С-2000СП1(от его реле), от него же идет сигнал на вторую стойку. в обратную сторону то же самое.
Подскажите пожалуйста, данная схема будет работоспособной и допускается ли такой алгоритм запуска?
Планируется С2000-СП1 подключать к селекторам Т-6212.
Посмотреть профиль Личное сообщение ICQ Number
Валерий
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 11.01.2006
Сообщения: 331

Сообщение Добавлено: Пн Авг 18, 2008 11:42 am Ответить с цитатой

не очень понятно, что имеется ввиду
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number