Здравствуйте!
Уважаемые специалисты и посетители сайта!

Требуется рассчитать необходимое время работы системы оповещения и дать обоснование. (в соответствии с таким-то Гост и тд.)
Спросил у коллег-не сталкивались, поискав по интернету ничего похожего не нашел.
Например Ватты в Амперы перевести смогу, число сотрудников есть, нужный Гост найду....но самое главное нет методики рассчета.
Если есть информация и прочее, буду очень признателен за помощь.

Прошу прощения у администрации сайта, если вопрос задан не корректно.
Посмотреть профиль Личное сообщение ICQ Number
Олег
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 30.01.2006
Сообщения: 281
Откуда: ESCORT GROUP

Сообщение Добавлено: Пн Авг 04, 2008 9:48 am Ответить с цитатой

Подробный ответ необходимо поискать в СНИПах к НПБ-104-03, а примерно так:

1) Определяется тип оповещения.
2) Здание разбивается на зоны.
3) Расчитывается время эвакуации из каждой зоны (учитывается количество людей, находящихся в каждой зоне...).
4) Время оповещения =1/2(Половине) (Времени эвакуации)
Посмотреть профиль Личное сообщение
Makc
Опытный


Зарегистрирован: 22.01.2008
Сообщения: 37

Сообщение Добавлено: Пн Авг 04, 2008 6:55 pm Ответить с цитатой

Потребляемая мощность усилителя Т-61000 по паспорту 1500Вт, к усилителю подключены линии громкоговорителей, в сумме 588Вт, возможно подключить до 1000Вт.

При данных условиях потребляемая мощность усилителя от блока питания останется паспортной, или будет меньше?
Посмотреть профиль Личное сообщение ICQ Number
Олег
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 30.01.2006
Сообщения: 281
Откуда: ESCORT GROUP

Сообщение Добавлено: Вт Авг 05, 2008 1:47 pm Ответить с цитатой

В паспорте указана максисальная потребляемая мощность при максимальной нагрузке.

Все считается примерно в пропорциях, например:

Для Т-61000 нагрузка 1000Вт потребление 1500Вт
При нагрузке 500Вт потребление ~750-800Вт
Посмотреть профиль Личное сообщение
Сергей Павлович
Читатель


Зарегистрирован: 27.07.2008
Сообщения: 8
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Добавлено: Сб Авг 16, 2008 9:48 am Ответить с цитатой

На 0-1 было много дискуссий по расчету времени эвакуации и времени работы СОУЭ.Там же была ссылка на один сайт,где выложен расчет,можете зайти и посмотреть.
Дурацкий вопрос:а как потиребляемую мощность усилителя в 1500Вт перевести в Амперы,чтобы расчитать резерв по 24В?
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail
Валерий
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 11.01.2006
Сообщения: 331

Сообщение Добавлено: Пн Авг 18, 2008 11:48 am Ответить с цитатой

Мощность необходимо поделить на напряжение. Только для чего высчитывать резерв по 24 В, если их там нет вообще?
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group