Доброго времени суток. Столкнулся впервые с СОУЭ. Встал в тупик уже при выборе громкоговорителей. Для системы СОУЭ автостоянки ищу рупорные громкоговорители, удовлетворяющие требованиям НПБ 104 –03 п. 3.19. от 200-5000 Гц. Может кто-нибудь подскажет, какой уровень шума в подземной автостоянке, и какие рупорные громкоговорители нужно туда ставить. Спасибо.
Посмотреть профиль Личное сообщение
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Пн Окт 27, 2008 2:24 pm Ответить с цитатой

Здравствуйте.

Можете выбрать из этих моделей:
http://www.escortpro.ru/catalog.php?tblname=equipment&class=3&subclass=4&type=3&brand=5#begin
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
kpes
Читатель


Зарегистрирован: 27.10.2008
Сообщения: 7

Сообщение Добавлено: Пн Окт 27, 2008 3:42 pm Ответить с цитатой

Нашел громкоговоритель ROXTON MP-30T, но он покрывает сектор около 10м в длину и 5м в ширину. Получается если ставить их по стене то через каждые 5 метров? Не часто ли это?
Посмотреть профиль Личное сообщение
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Пн Окт 27, 2008 3:52 pm Ответить с цитатой

Укажите пожалуйста площадь помещения, которое надо озвучить с помощью рупоров.
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
kpes
Читатель


Зарегистрирован: 27.10.2008
Сообщения: 7

Сообщение Добавлено: Пн Окт 27, 2008 4:14 pm Ответить с цитатой

Площадь одного отсека 3000м2. Вот как по этому отсеку посчитать количество и растояние между громк-ми?
Посмотреть профиль Личное сообщение
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Пн Окт 27, 2008 4:20 pm Ответить с цитатой

На эту площадь хватит 15-20 рупоров МР-30Т, в зависимости от конфигурации помещения.
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
kpes
Читатель


Зарегистрирован: 27.10.2008
Сообщения: 7

Сообщение Добавлено: Пн Окт 27, 2008 4:24 pm Ответить с цитатой

Можно узнать как вы их посчитали?
Посмотреть профиль Личное сообщение
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Пн Окт 27, 2008 4:26 pm Ответить с цитатой

Опыт
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
kpes
Читатель


Зарегистрирован: 27.10.2008
Сообщения: 7

Сообщение Добавлено: Пн Окт 27, 2008 4:27 pm Ответить с цитатой

у меня получилось 60шт при условии что один громк-ль захватывает площадь 10х5 м...
Посмотреть профиль Личное сообщение
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Вт Окт 28, 2008 10:40 am Ответить с цитатой

Откуда Вы берете такие данные, о 10х5м?
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
kpes
Читатель


Зарегистрирован: 27.10.2008
Сообщения: 7

Сообщение Добавлено: Вт Окт 28, 2008 12:21 pm Ответить с цитатой

Долго искал но нашел расчет растановки вот копипаст из него:

Выбор необходимого SPL(оп).
Перед нами стоит задача – обеспечить в защищаемом помещении уровень SPL(сум) = 85 дБ (70дб + 15дБ)

Для вычисления площади озвучивания одним настенным оповещателем, воспользуемся формулой (рекомендация Wheelock Inc.) :
S(оп.) = Lх (L/1,5)

где L – расстояние от оповещателя до дальней точки измерения по оси оповещателя.
(L/1,5) – ширина озвучивания по фронту оповещателя.
Находим значение L для каждого из SPL(оп) :
используя SPL(оп.)= SPL(сум.) - 20Log(1/L)

вычисляем L=1/10^({SPL(сум)-SPL(оп).}/20)

При SPL(оп.) – 111 дБ, L1 = 20 м.
При SPL(оп.) – 105 дБ, L2 = 10 м.
При SPL(оп.) – 100 дБ, L3 = 5,6 м.

Теперь используя полученные результаты, находим S(оп.),
при SPL(оп.) – 111 дБ, S(оп.)= L1 х L1/1,5= 267м2 ,
при SPL(оп.) – 105 дБ, S(оп.)= L2 х L2/1,5= 67м2 ,
при SPL(оп.) – 100 дБ, S(оп.)= L3 х L3/1,5= 21м2 ,
Шаг 2
Определение необходимого количества оповещателей.

Из полученных выше результатов видно, что чем больше SPL(оп.), тем большую площадь с необходимым уровнем SPL(сум.) оповещатель сможет озвучить. Соответственно нам потребуется меньшее количество оповещателей.
N = S(пом) / S(оп)

Но не стоит поддаваться искушению. Во-первых, так как разница между SPL(шум) и SPL(сум.) достаточно
большая (15дБ), а разница между SPL(шум) и SPL(оп) еще больше и может составлять до 30-50 дБ, то можно себе представить, что почувствует человек находящийся в непосредственной близости от оповещателя при его внезапном включении. Во-вторых, в закрытом пространстве (помещение) очень сильны реверберационные процессы. Реверберационный сигнал, образующийся из множества отраженных сигналов с различными временными задержками и частотной окраской, накладывается на прямой полезный сигнал, размывает звук, делает его нечетким, неприятным и неразборчивым. Особенно это актуально для речевого оповещения. И третье, не пытайтесь использовать оповещатели на полную катушку, чтобы «пробить» стены,
двери или стеклянные перегородки, при этом обеспечить там необходимый уровень звука подаваемой информации, у вас все равно ничего не получится.



Вот примерно так был произведен расчет по этим примерам.
У оповещателя Roxton MP-30T SPL, 1Вт/м = 104 дБ подставляя его значения в расчеты преведенные выше получаем зону его вещания 10х5м. У него есть еще параметр max SPL 121 дБ эта мощность достигаеться с помощью трансформатора? И в описание написано Трансформатор 30/15/7,5 Вт что означают эти данные?
Хотелось бы знать как вы смогли посчитать?
Посмотреть профиль Личное сообщение
kpes
Читатель


Зарегистрирован: 27.10.2008
Сообщения: 7

Сообщение Добавлено: Пт Окт 31, 2008 1:06 pm Ответить с цитатой

Долго искал и нашел как проводить расчет речевого оповещения. Напишу, думаю кому-нибудь пригодится. Если что не так поправьте.
Взял громкоговоритель рупорный ROXTON MP-30T мощностью 7,5Вт, SPLоп=104дБ, 90-20000Гц, удовлетворяет НПБ 104-03, п.3.19
SPLоп - это Чувствительность громкоговорителя на дистанции 1 метр когда на динамик подается мощность 1 Вт.
SPLопР - это уровень звукового давления, создаваемый громкоговорителем, при подаче на него мощности Р (Вт).
SPLопР=SPLоп+10*logР
(примечание, десятичный логарифм, т.е. по основанию 10)
SPLопР=104+10*Log7,5=104+8,75=112,75дБ
Уровень звукового давления (SPLсум), который должен обеспечить громкоговоритель равен:
SPLсум=SPLшум+15, дБ
где, SPLшум - уровень шума в автостоянке принял 70дБ ->
SPLсум=70+15=85дБ
Необходимый уровень звукового давления, который должен развивать громкоговоритель в точке на расстоянии L от него вычисляется:
L=1/10^[(SPLсум-SPLопP)/20], м
из формулы SPLопР= (SPLсум-20*log(1/L)
^ - степень.
L - Дальность действия громкоговорителя
L=1/10^[(85-112,75)/20]=24,4м
D - ширина области действия области громкоговорителя, советуют L : D как 1,5:1 т.е.
D=L/1.5
D=24.4/1.5=16.3м
Исходя из расчетов получаем
дальность оповещения L=24м, широна области действия D=16м
Также есть советы, что для разборчивости речи надо брать L не более 20м для рупорных оповещателей, и 10м настенных оповещателей 10м
Возъмем 20м ->
L=20м, D=13м т.е. площадь 1 оповещателем S=20*13м=260м
количество на 3000м2 N=3000/260=11шт.
Если что поправьте где надо меня. 1 раз делаю СОУЭ. Учусь.
Посмотреть профиль Личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group