Наумов Антон
Читатель


Зарегистрирован: 20.01.2009
Сообщения: 5

Сообщение Добавлено: Вт Янв 20, 2009 11:25 am Ответить с цитатой

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста,с чем может быть связанно то,что при замыкании контактов с пожарной станции с выхода Fire sensor по одной зоне, на блоке RG 9116 срабатывают две зоны- а не одна. Хотя на EP 9216 мигает правильная зона в которой и была сработка. Заранее признателен.
P.S. Понимаю что вопрос типовой,но ответов найти не смог...
Посмотреть профиль Личное сообщение
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Вт Янв 20, 2009 3:14 pm Ответить с цитатой

Здравствуйте, Антон.

Это особенности работы блока ES-9116, он по умолчанию посылает сигнал в зону возгорания и в смежную зону.
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Наумов Антон
Читатель


Зарегистрирован: 20.01.2009
Сообщения: 5

Сообщение Добавлено: Вт Янв 20, 2009 3:22 pm Ответить с цитатой

Доброго дня,Лев! А не могли бы подсказать каким образом это изменить?
Посмотреть профиль Личное сообщение
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Вт Янв 20, 2009 3:35 pm Ответить с цитатой

Убирать блок ES-9116 и ставить ПО, на котором можно запрограммировать любой алгоритм:
http://www.escortpro.ru/catalog.php?tblname=equipment&class=3&subclass=15&type=53&brand=7#begin
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Наумов Антон
Читатель


Зарегистрирован: 20.01.2009
Сообщения: 5

Сообщение Добавлено: Вт Янв 20, 2009 3:38 pm Ответить с цитатой

Так, видимо не совсем корректно сформулирован вопрос. речь идёт об Интер-М.Соотвественно стойка, ПК как такового нет...
Насколько я помню-конфигурация такая должна работать в "нормальном режиме"???
Посмотреть профиль Личное сообщение
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Вт Янв 20, 2009 3:42 pm Ответить с цитатой

Я понял, что речь идет об Интер-М, поэтому и посоветовал установить ПО, которое сам Интер-М не производит, это наш, эскортовский продукт, исходя из Вашего требования.
А блок ES-9116 Вы перепрограммировать не сможете. Это "нормальный" для него режим работы.


Последний раз редактировалось: Лев (Вт Янв 20, 2009 3:48 pm), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Наумов Антон
Читатель


Зарегистрирован: 20.01.2009
Сообщения: 5

Сообщение Добавлено: Вт Янв 20, 2009 3:46 pm Ответить с цитатой

Возможно я путаю,но почему то уверен что встречался мне объект на котором подобная конфигурация работала в штатном режиме....
Увы,сейчас не могу вспомнить-как это делали....
Посмотреть профиль Личное сообщение
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Вт Янв 20, 2009 3:48 pm Ответить с цитатой

Вам надо обратиться прежде всего в компанию, где приобреталось это оборудование. Они обязаны осуществлять тех. поддержку.
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Наумов Антон
Читатель


Зарегистрирован: 20.01.2009
Сообщения: 5

Сообщение Добавлено: Вт Янв 20, 2009 3:55 pm Ответить с цитатой

Увы это не представляется возможным. Спасибо за попытку помочь.
Посмотреть профиль Личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group