Добрый день!

На объекте смонтирована система речевого оповещения InterM. Была проведена перепланировка, увеличилось кол-во помещений, оповещетели оказались за подвесным потолком. Перегородки гипрочные.

Вопрос: Можно ли не устанавливать оповещатели в каждое отдельное помещение, а заменить 10 ватные оповещатели на 30 ватные???
Посмотреть профиль Личное сообщение
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Чт Янв 22, 2009 1:53 pm Ответить с цитатой

Здравствуйте.

Согласно НПБ громкоговорители должны быть установлены во всех помещениях, где присутствуют люди.
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Hidalgo
Читатель


Зарегистрирован: 31.10.2007
Сообщения: 7

Сообщение Добавлено: Чт Янв 22, 2009 3:03 pm Ответить с цитатой

Согласно НПБ 104-03

3.14. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями, не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

3.15. Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение проводится на расстоянии 1,5 м от уровня пола.

3.16. В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения проводятся на уровне головы спящего человека.



3.22. Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями п. п. 3.14 - 3.16 настоящих норм.

Вот я и спрашивая, возможно ли не устанавливать слабомощные громкоговорители во всех помещениях, а установить только мощные в коридорах.
Посмотреть профиль Личное сообщение
Олег
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 30.01.2006
Сообщения: 281
Откуда: ESCORT GROUP

Сообщение Добавлено: Чт Янв 22, 2009 3:38 pm Ответить с цитатой

Добрый день!

На объекте смонтирована система речевого оповещения InterM. Была проведена перепланировка, увеличилось кол-во помещений, оповещетели оказались за подвесным потолком. Перегородки гипрочные.

Вопрос: Можно ли не устанавливать оповещатели в каждое отдельное помещение, а заменить 10 ватные оповещатели на 30 ватные???

Вопрос понятен, но однозначного ответа дать нельзя.
Вот сами посудите вы увеличите мощность с 10 до 30Вт
Вы думаете это много, нет, у Вас на каждом динамике добавится всего по 4 дБ.
Ваша задача приэтом будет сводится к тому, чтобы доказать, что этого давления будет достаточно для того, что бы проникнуть сквозь двери. А вот тут то самая большая трудность - знать звукопоглощение дверей и т д..

Этот вопрос очень актуален, и мы не имеем право брать на себя ответственность в подобных рекоммендациях.
Посмотреть профиль Личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group