Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую топологию прокладки кабелей лучше всего применять для речевого оповещения. Можно ли делать ответвления от основной шины?
Посмотреть профиль Личное сообщение
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Пт Июн 19, 2009 2:15 pm Ответить с цитатой

Здравствуйте, Зоя.

Если речь о подключении громкоговорителей, то подключение параллельное, кабель двухжильный сечением не менее0,75.
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Олег
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 30.01.2006
Сообщения: 281
Откуда: ESCORT GROUP

Сообщение Добавлено: Пт Июн 19, 2009 3:21 pm Ответить с цитатой

При ответвлениях, Вы для контроля линий должны использовать блоки автоматического контроля линий, например Т-6220 или C-0808.
Они измеряют суммарный импеданс линии и для них ответвления не критичны.
Посмотреть профиль Личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group