Здравствуйте!
Помогите разрешить проблему: не могу запустить дистанционно магнитофон PC-9335 на включение. Он включается автоматически только при появлении питания 220В. Если стойка находится в состоянии трансляции, то при появлении сигнала "Пожар" транслитруется только сирена с блока ЕР-9216, а магнитофон не запускается.
Оборудование в стойке: ES-9116, RG-9116, PX-9116, TB-9116, PA-9324, PP-9113, PC-9335, PT-9107, PW-9242V, PD-9359, PB-9207.
Заранее спасибо.
Посмотреть профиль Личное сообщение ICQ Number
vnuk71
Читатель


Зарегистрирован: 24.06.2009
Сообщения: 3

Сообщение Добавлено: Пн Июл 06, 2009 9:20 am Ответить с цитатой

Всё, нашел "косяк"! Магнитофон надо просто подключать к питанию 24В через EP-9216 без основного питания.