 не могу запустить систему в автоматическом режиме оповещения Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую тему  Ответить на тему
Автор Сообщение
sergey 22
Читатель


Зарегистрирован: 16.12.2009
Сообщения: 2

Сообщение Добавлено: Ср Дек 16, 2009 11:03 pm Ответить с цитатой

не могу запустить систему в автоматическом режиме оповещения(в ручном-работает нормально т.е тестовый+микрофоны)возможно где-то ошибся в коммутации но разобраться не могу блоки:INTER-M RG-9116;TB-9116;PD-9359;ES-9116;RM-916;PB-9207A;EP-616;PO-9106;PV-632A ;PX-9116;PA-9324x4(4 линии оповещения) ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ КТО СМОЖЕТ НАРИСОВАТЬ СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭТИХ КОМПОНЕНТОВ(сомнения вызывают подключения ПОЖ.СИГНАЛИЗАЦИИ-сейчас подключено на клемники ES-9116 НУЖНО ли использовать 24pin разьем (FIRE SENSOR) если нужно то с чем его коммутировать?ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ! СЕРГЕЙ e-male:mismu@yandex.ru
Посмотреть профиль Личное сообщение
Валерий
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 11.01.2006
Сообщения: 331

Сообщение Добавлено: Чт Дек 17, 2009 11:45 am Ответить с цитатой

видимо логичнее обратиться к продавцу этого оборудования..
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
vlad
Новичок


Зарегистрирован: 10.02.2008
Сообщения: 10
Откуда: москва

Сообщение Добавлено: Вт Дек 22, 2009 1:57 pm Ответить с цитатой

http://www.electronics.net.ru/base_docs/photo/doc_2_15.pdf

блок схема,

на ES-9116 входы "пожарных датчиков" с разных разъемов запаралелены, использовать можно любой удобный разъем из двух
важно правильно подключить провода к PX-9116 , com. fire sum. em sum

при пожаре нужно замкнуть вывод с номером "датчика" на землю, оповещение сработает в зоне с этим номером и в следующей по счету, наверное так.
Посмотреть профиль Личное сообщение
vlad
Новичок


Зарегистрирован: 10.02.2008
Сообщения: 10
Откуда: москва

Сообщение Добавлено: Вт Дек 22, 2009 2:04 pm Ответить с цитатой

заодно спрошу, есть ли реальный опыт подключения более двух микрофонных консолей RM-916 ? и есть ли "официальные" схемы объединения зон в группы, управляемые одной кнопкой выбора зон на любом селекторе зон? заранее спасибо. (есть система с двумя ECS-9216 на 20 зон, 20 усилителей, которые можно объединить в 10 "разделов", возможно ли подключить по две консоли на каждый ECS-9216 и нужно ли? и какие возможны конфликты, в системе есть 3 коммутатора сигнала PG-9104)
Посмотреть профиль Личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group