RUS | EN

Системы оповещения, профессиональное звуковое оборудование, конференц-системы


 
 FAQ   •   Поиск  •  Пользователи   •  Группы   •  Регистрация  •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения   •  Вход
 Многозоновое оповещение о пожаре (подбор оборудования) Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую тему  Ответить на тему
Автор Сообщение
Din
Читатель


Зарегистрирован: 26.01.2010
Сообщения: 3

Сообщение Добавлено: Вт Янв 26, 2010 11:40 am Ответить с цитатой

Возникла задача разбить территорию оповещения на 15 зон с возможностью автоматической трансляции ( магнитофон) и с 3-х постов (планируется установить 3 микрофонных консоли) возможно ли это осуществить при данном наборе оборудования :
Панель аварийной сигнализации EP-9216 - 2шт
Селектор каналов на 16 зон PS-9116 - 3шт
Блок реле на 16 каналов с индикацией RG-9116 - 3шт
Блок сирен PE-9103N - 3шт
Мониторная панель PM-9208 - 2
Коммутационная панель, 16 линий TB-9116 - 2шт
Блок аварийной автоматики ES-9116 - 2шт
Блок контроля приоритетов PX-9116 - 2шт
Блок распределения программ PO-9106 - 3шт
Усилитель мощности, 480Вт PA-9348 - 6шт
Цифровой магнитофон PV-632А - 1шт
Микрофонная консоль с селектором каналов на 16 зон RM-916 - 3шт
Посмотреть профиль Личное сообщение
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Вт Янв 26, 2010 12:55 pm Ответить с цитатой

Здравствуйте.

Невозможно по двум причинам:
1. Вся 9000-я система снята с производства.
2. Возможно подключение только двух микрофонных консолей с выбором зон.

Решение возможно на другом производителе ITC Escort:

http://www.escortpro.ru/inform.php?theme=escort&body=article47

http://www.escortpro.ru/inform.php?theme=escort&body=article5
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Din
Читатель


Зарегистрирован: 26.01.2010
Сообщения: 3

Сообщение Добавлено: Вт Янв 26, 2010 1:58 pm Ответить с цитатой

А в таком варианте?

Работа системы:
Вторая и третья микрофонные консоли подключаются штатно к матрице РХ-9116 и блоку сигнализации ЕР-9216. Первая консоль, имеющая наименьший приоритет, подключается к разъему PRE IN на блоке сигнализации и к разъему SPEAKER SELECTOR на матрице РХ-9116.
Удаленные микрофонные консоли RM-916 имеют разные приоритеты меж собой. Одна или несколько зон вещания выбираются на клавиатуре консоли. Каждая из консолей имеет аудио вход, к которому при желании можно подключить дополнительные источники сигнала.
Магнитофон PV-632A (вместо указанного на схеме РС-9335), подключенный к блоку сигнализации ЕР-9216 предназначен для сообщений об эвакуации. Магнитофон получает резервное питание от блока ЕР-9216, сетевое питание не подается. Переключатели на задних панелях магнитофона и блока сигнализации должны находится в соответствующих положениях.
Наивысший приоритет системы имеет микрофон, закрепленный на передней панели блока сигнализации ЕР-9216. Зона вещания данного микрофона выбирается на блоке автоматики ES-9116, к этому же блоку подключают контакты пожарной станции.
Входы усилителей мощности подключаются к разъему PRE OUT блока сигнализации ЕР-9216.
Выходы усилителей мощности подключаются к одному или нескольким входам релейной группы RG-9116 в зависимости от проекта.
Линии громкоговорителей подключаются к разъемам соединительного терминала. Группы громкоговорителей, которые должны работать в режиме трансляции и оповещения, подключаются к клеммам COM и HOT. Громкоговорители, которые должны работать только в режиме оповещения, подключают к клеммам COM и EM.
Для контроля целостности линий громкоговорителей используются мониторные панели PM-9208. Поскольку они восьми канальные, для 16 зонной конфигурации их необходимо две.
Наращивание количества зон трансляции / оповещения возможно кратно 16. Для этого вводятся дополнительные матрица PX-9116, блок автоматики ES-9116, селектор акустических систем PS-9116i, релейная группа RG-9116. Соединительный терминал меняется на TB-9232.
Для питания данной системы необходимо использовать блок питания PD-9359.
Посмотреть профиль Личное сообщение
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Вт Янв 26, 2010 2:19 pm Ответить с цитатой

Вся эта 9000-я система снята с производства и больше не поставляется, как и все аналоговое оборудование Интер-М. У нас теперь только новое цифровое оборудование, по старому мы уже не проводим консультаций:
http://www.escortpro.ru/brand.php?theme=inter-m
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Din
Читатель


Зарегистрирован: 26.01.2010
Сообщения: 3

Сообщение Добавлено: Вт Янв 26, 2010 3:07 pm Ответить с цитатой

Понятно, спасибо
Посмотреть профиль Личное сообщение