RUS | EN

Системы оповещения, профессиональное звуковое оборудование, конференц-системы


 
 FAQ   •   Поиск  •  Пользователи   •  Группы   •  Регистрация  •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения   •  Вход
 Как организовать оповещение третего уровня на такой системе? Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую тему  Ответить на тему
Автор Сообщение
BaasMAN
Читатель


Зарегистрирован: 21.03.2010
Сообщения: 1
Откуда: Новый Уренгой

Сообщение Добавлено: Вс Мар 21, 2010 6:39 pm Ответить с цитатой

Здравствуйте.
У нас на объекте установлен шкаф с следующим оборудованием:
RM-916, PF-9302, PC-9335, ES-9116, PX-9116, RG-9116, PM-9208, PB-9207A, EP-9216, PA-9324-2 шт., PD-9359-2 шт.
Вопрос: Можно ли огранизовать оповещение третего уровня на данном оборудовании с сохранением работоспособности селектора? Если нет, то какое оборудование необходимо для организации работы оповещения?
Спасибо.
Посмотреть профиль Личное сообщение ICQ Number
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Пн Мар 22, 2010 10:20 am Ответить с цитатой

Здравствуйте.

Ваш комплект оборудования рассчитан на автоматическое и ручное оповещение о пожаре. Для организации оповещения третьего типа у Вас есть все, что нужно.
Схемы и описание системы здесь:
http://www.escortpro.ru/inform.php?theme=escort&body=article14
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number