Система реализована на базе оборудования Inter-M 9000 серии и включает в себя: 4 усилителя, PD-9359, PS-9116i, EP-9216, PX-9116, ES-9116, TB-9116 - 2шт., RG-9116 - 2шт., PC-9335; 15 зон оповещения. Изначально в автомате срабатывала только 15 зона. После того как как на ES-9116 поставил перемычку между 2 и 15 зоной, срабатывают 2,3,15 и 16 зоны.
Задача в том чтобы в автомате включались только 2 и 15 зоны.
Подскажите пожалуйста как возможно это реализовать???
Посмотреть профиль Личное сообщение
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Вт Мар 23, 2010 11:51 am Ответить с цитатой

Здравствуйте.

При поступлении сигнала с ОПС на блок ES-9116 по умолчанию включаются две зоны - зона возгорания и смежная зона, предшедствующая ей. Эти настройки не изменить.
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Miler
Читатель


Зарегистрирован: 23.03.2010
Сообщения: 2
Откуда: Москва

Сообщение Добавлено: Вт Мар 23, 2010 12:15 pm Ответить с цитатой

Спасибо за ответ!!!
Посмотреть профиль Личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group