Исходные данные:
- насосная категории В-1а, 12х66м, 4 этажа;
- задача - включение аварийного речевого оповещения по сигналу с прибора пожарной сигнализации;
- используются взрывозащищенные рупорные громкоговорители ГРВ-07е (16шт.х50Вт + 5шт.х20Вт), соответственно суммарная мощность 900Вт;
- разделение по зонам - 1 зона (1 этаж) - 7шт.х50Вт (350Вт), 2 зона (2 этаж) - 3шт.х50Вт+1шт.х20Вт (170Вт), 3 зона (3 этаж) - 3шт.х50Вт+1шт.х20Вт (170Вт), 4 зона (4 этаж) - 3шт.х50Вт+2шт.х20Вт (190Вт), 5 зона (операторная) - 20Вт;
- максимальная длина линии оповещения какой-либо зоны от стойки до последнего в линии громкоговорителя - 90м;
- в соответствии с требованиями ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА применяем огнестойкий кабель КСБКнг(А)-FRLS, максимальное сечение которого 2.5мм2;
- перечень оборудования предлагаемый для применения Заказчиком - Т-6201, Т-61500, VFM-60R, T-6202, T-6220, T-621, T-6216.
Насколько правильно произведен выбор оборудования?
Сечение кабеля считается исходя из суммарной нагрузки (900Вт), подаваемой на блок Т-6202, или учитывается нагрузка на отдельную зону Т-6202 (например, 350Вт для 1-ой зоны)?
Заранее благодарен за ответ!
Посмотреть профиль Личное сообщение
Олег
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 30.01.2006
Сообщения: 281
Откуда: ESCORT GROUP

Сообщение Добавлено: Чт Июл 08, 2010 2:36 pm Ответить с цитатой

- перечень оборудования предлагаемый для применения Заказчиком - Т-6201, Т-61500, VFM-60R, T-6202, T-6220, T-621, T-6216.
Насколько правильно произведен выбор оборудования?

- при помощи данного комплекта можно осуществить автоматическое аварийное оповещение о пожаре по 3 типу по 10 зонам.

Сечение кабеля считается исходя из суммарной нагрузки (900Вт),

- нет

подаваемой на блок Т-6202, или учитывается нагрузка на отдельную зону Т-6202 (например, 350Вт для 1-ой зоны)?

- да!
Посмотреть профиль Личное сообщение
gag_77
Читатель


Зарегистрирован: 14.09.2009
Сообщения: 4

Сообщение Добавлено: Чт Июл 08, 2010 2:38 pm Ответить с цитатой

Большое спасибо!
Посмотреть профиль Личное сообщение
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Чт Июл 08, 2010 2:39 pm Ответить с цитатой

Важное дополнение. Оборудование ITC работает только со 100 вольтовыми громкоговорителями.
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number