Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста причину неисправности:
при замыкании сухих контактов ОПС на Roxton SX-480 записанное мной аварийное сообщение "внимание, пожарная тревога, всем срочно покинуть здание" расположенное на Flesh-карте (FAT32) в папке
EMC\EMC.mp3 воспроизводится только "вним". Фоновая музыка работает исправно, уровень Alarm настроил 0 дБ (не зашкаливает). При чтении этого же файла из папки BGM как музыкального воспроизводится нормально...
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ.
СПАСИБО.
Посмотреть профиль Личное сообщение
Олег
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 30.01.2006
Сообщения: 281
Откуда: ESCORT GROUP

Сообщение Добавлено: Пн Сен 27, 2010 11:48 am Ответить с цитатой

1) Попробуйте (как вариант) в качестве аварийного другой файл.
2) Переименуйте все с маленькой буквы emc\emc.mp3
3) Если ничего не изменится, обращайтесь в гарантийку.
Посмотреть профиль Личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group