RUS | EN

Системы оповещения, профессиональное звуковое оборудование, конференц-системы


 
 FAQ   •   Поиск  •  Пользователи   •  Группы   •  Регистрация  •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения   •  Вход
 Система оповещения 3-его типа Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую тему  Ответить на тему
Автор Сообщение
Тиммон
Читатель


Зарегистрирован: 01.08.2011
Сообщения: 4

Сообщение Добавлено: Пн Авг 01, 2011 9:55 pm Ответить с цитатой

Помогите пожалуйста подобрать простенькое оборудование на оповещение 3-его типа.
1 зона оповещения,
общая мощность динамиков составляет 210 ватт
заранее спасибо
Посмотреть профиль Личное сообщение
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Вт Авг 02, 2011 10:36 am Ответить с цитатой

Добрый день.

Вам подойдет следующее оборудование:
SX-240 - Автоматическая система оповещения - усилитель 240 Вт, блок цифровых сообщений, 1 микр./2 лин. входа, контроль линий, 5 зон
http://www.escortpro.ru/viewinfo.php?id=260
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Тиммон
Читатель


Зарегистрирован: 01.08.2011
Сообщения: 4

Сообщение Добавлено: Чт Авг 04, 2011 3:45 pm Ответить с цитатой

А подскажите пожалуйста как происходит резервирование питания??
помоему к этому блоку нельзя подсоединить аккумуляторы....
Посмотреть профиль Личное сообщение
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Чт Авг 04, 2011 3:47 pm Ответить с цитатой

Резервирование по 220В, т.е. UPS-ми. В нашем ассортименте только мощный бесперебойник:
JPX-3000 Блок бесперебойного питания, 3000 ВА, 2U
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Тиммон
Читатель


Зарегистрирован: 01.08.2011
Сообщения: 4

Сообщение Добавлено: Чт Авг 04, 2011 3:48 pm Ответить с цитатой

ммм, а он протянет 24 часа в дежурном и 3 часа в режими тревоги??
Посмотреть профиль Личное сообщение
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Чт Авг 04, 2011 3:51 pm Ответить с цитатой

Если резервировать SX-240, то его выходная мощность не более 480 Вт.
Да, потянет, да еще с большим запасом.
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Тиммон
Читатель


Зарегистрирован: 01.08.2011
Сообщения: 4

Сообщение Добавлено: Чт Авг 04, 2011 3:54 pm Ответить с цитатой

Спасибо!
Посмотреть профиль Личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group