татьяна васильева
Читатель


Зарегистрирован: 25.06.2012
Сообщения: 1

Сообщение Добавлено: Пн Июн 25, 2012 5:50 am Ответить с цитатой

Здравствуйте!
Проектирую систему оповещения о пожаре на базе оборудования INTER-M. Сигналы тревоги от прибора пожарной сигнализации, согласно вашей документации, подаются на входы контроллера системы оповещения ECS-616. Сигнал принимается только типа "сухой контакт". Проблема в том, что согласно СП5.13130.2009 изм.1 п. 14.4 "линии связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей о пожаре должны контролироваться на обрыв и кз". Я свои сухие контакты, естественно, контролировать на обрыв и кз не могу - реализована ли подобная функция в вашей системе? (по звонку в техподдержку сказали, что никакого контроля нет, но в таком случае, по нормативам мы не можем использовать вашу систему в качестве СОУЭ). Спасибо.
Посмотреть профиль Личное сообщение
Валерий
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 11.01.2006
Сообщения: 331

Сообщение Добавлено: Пн Июн 25, 2012 10:46 am Ответить с цитатой

нет, к сожалению, сухие контакты пока нигде не контроллируются.
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group