 Вопрос по системному контроллеру SI-100 Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую тему  Ответить на тему
Автор Сообщение
Артем
Читатель


Зарегистрирован: 05.05.2012
Сообщения: 2

Сообщение Добавлено: Чт Авг 23, 2012 2:18 pm Ответить с цитатой

Здраствуйте.
Для тревожного оповещения при пожаре я использую один управляющий контакт (сухой контакт) на панели FIRE SENSOR INPUT блока SI-100. Я хочу подключить его к исполнительному релейному блоку С2000-СП1 исп. 1. производства компании Болид. Патаметры подключаемого реле этого блока:
реле нормально разомкнутое,
максимальная коммутируемая мощность реле - 2500ВА,
максимально коммутируемое напряжение реле - ~280В, =125В,
максимальный коммутируемый ток реле - 7А.
Возможно ли подключить управляющий контакт блока SI-100 к этому реле?
Посмотреть профиль Личное сообщение
Олег
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 30.01.2006
Сообщения: 281
Откуда: ESCORT GROUP

Сообщение Добавлено: Пт Авг 24, 2012 11:56 am Ответить с цитатой

Да подключайте, никаких проблемм не должно быть.