RUS | EN

Системы оповещения, профессиональное звуковое оборудование, конференц-системы


 
 FAQ   •   Поиск  •  Пользователи   •  Группы   •  Регистрация  •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения   •  Вход
 Вопрос по речевому оповещению (линия 100в) и сечению кабеля. Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую тему  Ответить на тему
Автор Сообщение
yavagner
Читатель


Зарегистрирован: 07.08.2013
Сообщения: 1

Сообщение Добавлено: Ср Авг 07, 2013 5:28 pm Ответить с цитатой

Был выполнен проект на большой объект, оборудование InterM, динамики рокстон, 100В линии!
В нём присутвуют линии выполеные кабелем КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х2,5 длинной 700-750 метров при нагрузке 300-400Вт.
Проектировщик говорит что потери на 100в линии минимальные и всё будет хорошо работать. У Кого был опыт комутации линий оповещения примерно на такую длинну и с таким сечением кабеля?
Посмотреть профиль Личное сообщение
Лев
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 754

Сообщение Добавлено: Чт Авг 08, 2013 4:04 pm Ответить с цитатой

Добрый день.

На таком расстоянии потеря сигнала будет очень значительна. В этом случае рекомендуется использовать выносные усилители.
Посмотреть профиль Личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number