 Помогите с IECS-9216 Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую тему  Ответить на тему
Автор Сообщение
WildWildFox
Читатель


Зарегистрирован: 12.09.2013
Сообщения: 2

Сообщение Добавлено: Чт Сен 12, 2013 8:59 pm Ответить с цитатой

Имеется комбинированный блок управления на 16 зон IECS-9216. У него имеются выходы подключения громкоговорителей
К этим контактам подключаются линии громкоговорителей по двух и трёх проводным схемам.
Вопрос в том, сколько оповещателей на 3Вт можно заложить в один шлейф, нигде не указаны характеристики этих выходов подключения.

Помогите разобраться. Спасибо.
Посмотреть профиль Личное сообщение
support
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 13.02.2013
Сообщения: 153

Сообщение Добавлено: Пт Сен 13, 2013 2:25 pm Ответить с цитатой

Здравствуйте. На одну зону можно вешать до 200 Вт. Это 70 шт 3 Вт громкоговорителей.
Посмотреть профиль Личное сообщение
WildWildFox
Читатель


Зарегистрирован: 12.09.2013
Сообщения: 2

Сообщение Добавлено: Пн Сен 23, 2013 9:50 pm Ответить с цитатой

Спасибо, это многое решает.