1. Шнур AUTO ANN подключен.
2. Тумблер AUTO ANN на EP9216 в положении Ext (внешнее).
3. Режим цифрового магнитофона AUTO
4. Клеммы аварийного питания подключены.
5. Сетевой кабель 220V подключен.
6. Файл EMORG.mp3 (русскоязычный вариант) в папке IMSND
7. RS232 не подключен.

При срабатывании оповещения включается аварийная серена блока EP9216, а речевое сообщение с магнитофона не запускается. Блок PV6232 был приобретен на замену PC-9335
Посмотреть профиль Личное сообщение
Матвей
Читатель


Зарегистрирован: 03.10.2014
Сообщения: 2
Откуда: Красноярск

Сообщение Добавлено: Пт Окт 03, 2014 11:21 am Ответить с цитатой

Может файл mp3 имеет какие-то различия?
Посмотреть профиль Личное сообщение
support
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 13.02.2013
Сообщения: 152

Сообщение Добавлено: Пт Окт 03, 2014 12:21 pm Ответить с цитатой

Здравствуйте. В Вашем случае мы рекомендуем использовать вместо PV6232 блок Roxton VF-8160, который специально разработан для замены кассетных магнитофонов. О совместимости работы EP9216 и PV6232 нам ничего не известно, так как 6000 серия Inter-M нами не поддерживается. Обратитесь по месту приобретения оборудования.
Посмотреть профиль Личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group