Здравствуйте. Нужна ваша помощь по структурной схеме системы оповещения автостоянки. Делаю первый раз, поэтому есть некоторые сомнения...
Изучив ваше оборудование набросал следующий вариант (прилагаю).
Зеленым цветом обозначил аналоговые кабели, красным сухие контакты, синим - звуковой сигнал после усилителя. Толстым выделил линии с сигналами на несколько зон. Может не очень хорошо получилось, за это заранее прошу прощения.
Вопросы в общем такие:
1. Есть автостоянка на которой планируется сделать 9 зон оповещения. Суммарная мощность громкоговорителей по всем зонам получилась порядка 1400Вт. Чтобы оставить запас по мощности решено было разбить зоны на две части - 4 и 5 и использовать усилители на 1000Вт. К тому же селектор зон Т-6202 имеет только 8 зон, что нам явно недостаточно. Как я понял в таком случае необходимо использовать два селектора зон Т-6202, задействовав в одном 4, а в другом 5 каналов (чтобы распределить примерно поровну нагрузку усилителей). Соответственно увеличивается число блоков Т-6220, Т-6237, Т-6216. Так ли я делаю или можно как то это оптимизировать?
2. Помещения оповещения находятся в подвале и на первом этаже жилого комплекса. Нужны ли в этом случае блоки защиты от молнии?
3. Достаточно ли в таком варианте одного ИБП или лучше поставить пару или поставить дополнительные батареи
4. Какие блоки питаются от подключаемых выходов блоков питания Т-6216, а какие от постоянных?
Спасибо за ответ.

Image
Посмотреть профиль Личное сообщение
support
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 13.02.2013
Сообщения: 153

Сообщение Добавлено: Чт Дек 04, 2014 3:38 pm Ответить с цитатой

Здравствуйте. Замените два блока Т-6202 на один блок Т-6217. Резервировать по питанию необходимо дополнительно каждый усилитель, так как не проходим по мощности. В целом все верно.
Посмотреть профиль Личное сообщение
zhan
Читатель


Зарегистрирован: 03.12.2014
Сообщения: 3

Сообщение Добавлено: Чт Дек 04, 2014 5:36 pm Ответить с цитатой

Спасибо. Тогда наверное еще и два Т-6220 надо заменить на Т-6204?
А блоков питания Т-6216 один надо или два? И что насчет блоков защиты от молнии, нужны они или нет?
Нарисовал новую схему, посмотрите пожалуйста.
Image
Посмотреть профиль Личное сообщение
support
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 13.02.2013
Сообщения: 153

Сообщение Добавлено: Пт Дек 05, 2014 11:11 am Ответить с цитатой

Т-6220 и Т-6204 принципиально разные блоки по функционалу.
Т-6220 блок автоматического контроля линий. Выдает светозвукотриггерный сигнал при обнаружении неисправности на линии (отклонение сопротивления).
Т-6204 это монитор. Попросту дает возможность услышать(встроенный динамик) и увидеть(индикация уровня сигнала) что происходит в каждой зоне отдельно.
К блоку Т-6216 можно подключать только один блок бесперебойного питания(JPX-3000)
Т-6239 блок защиты от молний. Если есть вероятность разряда молнии через линию оповещения, что в лучшем случаи выведет из строя систему оповещения, а в худшем приведет к жертвам мирного населения, то необходимо устанавливать блоки защиты от молний. Если такой вероятности нет, то установка данного блока не обязательна.
Посмотреть профиль Личное сообщение
zhan
Читатель


Зарегистрирован: 03.12.2014
Сообщения: 3

Сообщение Добавлено: Пт Дек 05, 2014 12:33 pm Ответить с цитатой

Спасибо, а я то подумал, что Т-6220 и Т-6204 отличаются только количеством выходов. Для людей мне ничего не жалко :). И хоть я не представляю как молния может ударить в подвал, но пусть блоки защиты от молний останутся. Набросал итоговый вариант схемы, посмотрите пожалуйста.
И два последних вопроса.
1. Высота всех блоков в таком варианте схемы получилась 33 юнита. Какой шкаф посоветуете для размещения блоков?
2. И еще в нашей проектной организации для каждого блока в спецификации заказывают выдвижную полку РВ-80. Не представляю зачем она нужна, можете как то это прокомментировать?
Image
Посмотреть профиль Личное сообщение
support
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 13.02.2013
Сообщения: 153

Сообщение Добавлено: Пт Дек 05, 2014 4:06 pm Ответить с цитатой

Шкаф R-385R 35U 800 мм
Выдвижная полка не нужна
Посмотреть профиль Личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group