На объекте есть стойка интерМ:
PP-9214
EP-9216
PS-9116
PA-9336
PA-9312
PD-9359
И Roxton:
ITB 9116
IPX 9116
IRG 9116
IES 9116
Сейчас на объекте через систему идет музыкальная трансляция, нужно подключить оповещение о пожаре от сигнализации.
Нужна схема расключения и если не хватает каких то блоков, подскажите пожалуйста.
Посмотреть профиль Личное сообщение
support
ESCORT GROUP


Зарегистрирован: 13.02.2013
Сообщения: 152

Сообщение Добавлено: Ср Май 20, 2015 10:18 am Ответить с цитатой

Здравствуйте. Вам необходим блок аварийных сообщений VF-8160. Схема соединений http://www.escortpro.ru/forum/viewtopic.php?t=2265 Названия блоков идентичны.